遵循標準及規范:
1、《光纖復合架空地線》 DL/T832-2003
2、《光纖復合架空地線(0PGW)用預絞式金具技術條件和試驗方法》DL/T766-2003
設計氣象條件:
計算情況 | 氣溫(。C) | 覆冰(mm) | 風速(m/s) |
最高氣溫 | +40 | 0 | 0 |
最低氣溫 | -30 | 0 | 0 |
覆冰 | -5 | 10 | 10 |
大風 | +5 | 0 | 30 |
年平均氣溫 | +10 | 0 | 0 |
校驗 | +15 | 0 | 0 |
安裝 | -10 | 0 | 10 |
大氣過電壓 | +15 | 0 | 15 |
操作過電壓 | +15 | 0 | 15 |
工程概況:
開斷110kV布氣線,新建1條雙回路鐵塔線路,為塔河油田110kV變電所提供110kV電源。新建線路鐵塔塔型采用國家電網公司輸變電工程通用設計110kV輸電線路。
本工程新建110kV雙回路架空鐵塔線路1條,共6.11km。其中: 新建角鋼塔24基;跨越公路7處;跨越10kV電力線路6處。
全線路導線采用LGJ-240/40型鋼芯鋁絞線,架設兩根避雷線。與之配合的避雷線一根為GJ-80鋼絞線,另一根為OPGW光纜,掛線點為鐵塔西側。
本工程中沿新建110kV雙回路架空鐵塔線路架設OPGW光纜線路。OPGW光纜線路采用16芯通信光纜,光纜起始于新建12區110kV變電所附近鐵塔23#沿110Kv電力線路敷設至布氣
線開斷點2#塔OPGW光纜分歧接頭盒,由2#塔OPGW光纜分歧接頭盒分別引2條OPGW光纜新建110Kv電力線路敷設至1A#及1B#號接頭盒,在1A#及1B#號接頭盒處分別與布氣線ADSS光纜接續。光纜線路共分為3段。
1段:接入光纜,采用ADSS,起始于新建110kV變電所主控室至附近鐵塔22#;
2段:鐵塔23#至2#,采用OPGW光纜;
3段:2#至1A#及1B#,采用OPGW光纜;
主要工程量:
本工程共敷設OPGW光纜線路6668m,ADSS光纜500m。
采購清單:
序號 | 名稱、規格及標準號 | 單位 | 數量 | 備 注 |
1 | OPGW光纜 16芯 | Km | 6.7 |
|
2 | ADSS光纜 16芯 | Km | 0.5 |
|
3 | 耐張金具(塔用含專用接地線) | 套 | 18 | 備用4套 |
4 | 懸垂金具(塔用含專用接地線) | 套 | 22 | 備用4套 |
5 | 防震錘 4D-20 | 套 | 54 | 備用6套 |
6 | 光纜接頭盒(PTK塔用OPGW)24芯 | 個 | 1 | 接續用 |
7 | 光纜接頭盒(PTK塔用OPGW) | 個 | 1 | 分歧接續用 |
8 | 光纜接頭盒(PTK塔用OPGW-ADSS) | 個 | 3 |
|
9 | 余纜架(OYLJ-T塔用) | 套 | 5 |
|
10 | 引下線夾(OYT 13.1塔用) | 個 | 64 | 備用6 |
11 | 護線條 HXT-420-1310 | 個 | 10 |
|
12 | 鍍鋅鋼管 DN50 | Km | 0.5 |
|